电动机星三角启动的正常运转后,启动电流很低!你们是什么看法?
上一主题
下一主题
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
385 点
下载积分:
1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2009-04-10
最后登录:
2016-11-14
查看shenxianguol的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-09 17:57
全看
|
小
中
大
各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
分享
yl_liu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
227 点
下载积分:
687 分
在线时间: 428(小时)
注册时间:
2007-09-12
最后登录:
2024-01-18
查看yl_liu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-10 10:00
全看
|
小
中
大
线电流正确计算:
I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A
分享
yl_liu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
227 点
下载积分:
687 分
在线时间: 428(小时)
注册时间:
2007-09-12
最后登录:
2024-01-18
查看yl_liu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-06-10 12:03
全看
|
小
中
大
在三相對稱電路中,不論那種接線方式其功率都是:
P=3V相 •I相•COSφ P=√3V線 •I線•COSφ