各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
yl_liu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 227 点
下载积分: 687 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 2007-09-12
最后登录: 2024-01-18
查看yl_liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-10 10:00
线电流正确计算:

                I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A
        
yl_liu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 227 点
下载积分: 687 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 2007-09-12
最后登录: 2024-01-18
查看yl_liu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-10 12:03
在三相對稱電路中,不論那種接線方式其功率都是:
                                              
     P=3V相 •I相•COSφ               P=√3V線 •I線•COSφ