楼主  发表于: 2010-06-09 17:57
各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
scxclzyzb
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 846 个
工控威望: 892 点
下载积分: 31096 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2009-10-25
最后登录: 2024-11-29
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-18 19:26
此时电机的进风门应该是关闭的。