测量范围:-2000~2000Pa            
测量精度:0.075% 量程比:1:100            
隔膜材质:316L;外壳: 一体化 铝, IP65            
输出信号:4~20MA Hart;电源:DC24V,            
带就地操作按钮,静压温度补偿    




这样的数据 看不出是几线制的          
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-09 22:05
无源指电源与信号分开的,如工作电压为220V,信号为4-20MA;有源的为二线制,信号 与电压合用2根线。具体识别:端子符号电源与信号标识是否分开的?