用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱2A/D模拟量模块与2A/D-BD扩展板能否同时读取双通道电压输入
上一主题
下一主题
princesslu
我贫穷,我奋斗!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
146 点
下载积分:
553 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2010-04-08
最后登录:
2023-08-23
查看princesslu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-08 20:20
全看
|
小
中
大
求助!
现在我想读取两模拟输入电压作比较信号用,5V 和3V,当大于5V时#1灯亮,当输入电压介于5V和3V之间,#2灯亮,当输入电压小于3V时,#3灯亮,
简单控制不需要偏置和增益
现在小弟在FX2N-2A/D和FX1N-2A/D-BD扩展板之间不知道选什么
而且小弟不知道两种方法是不是都可以
同时捕捉双通道的两电压输入
分享
princesslu
我贫穷,我奋斗!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
146 点
下载积分:
553 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2010-04-08
最后登录:
2023-08-23
查看princesslu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-24 21:45
全看
|
小
中
大
谢谢 我请教别人已经解决了问题 但还是谢谢你
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱2A/D模拟量模块与2A/D-BD扩展板能否同时读取双通道电压输入
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问