楼主  发表于: 2010-06-08 19:40
我用一个编码器是 A. B.Z 三路输出, 我在编程中只需要采集A的脉冲 A相我接在PLC 的X0上 程序步如下:


LD X10 OUT C235 k10000


LD X11 MOV C235 D130


END


可是我转动编码器后X0也会有闪烁,但接通X11后 D130里是0 只是为什么?

是不是我的程序些的不正确,请大侠们指教一下谢谢!
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3544(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-10-12
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-08 20:13
一楼说的正解。因为高速计数器采集运行的32位数据。