小弟正在做一使用三菱绝对位置控制系统的设备,初次接触这一控制方式,故在接线及程序上有很多不明白。先有一问题是在带DOG搜索的原点回归指令里如何理解近点信号,零点信号,还有清零信号,分别如何分布位置。PLC为FX3U-64M,伺服控制器为三菱J3-A。
分享
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
553 个
工控威望:
664 点
下载积分:
1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间:
2009-04-29
最后登录:
2024-12-23
查看xqx666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-08 23:30
全看
|
小
中
大
你是用PLC的端口直接给J3-A发脉冲吗?如果是的话可以这样控制,直接用PLSY指令,回原点时用ZRN就搞定了。2N的用PLSY指令D8140是记录脉冲个数的,你知道了脉冲个数就知道了设备的系统位置了。不懂可以加我QQ:122686228。
不过我不懂3U的。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。