楼主  发表于: 2010-06-07 12:42
请问高手,西门子PLC模拟量正程序里面还需要数据类型转换吗
chengcaiyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 188 点
下载积分: 601 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-13 12:39
如果你要用PID向导生成功能块的话就不需要数据转换,向导会自动进行模拟量与PID标准值的转换,自动建立PID回路表。功能块生成后,只需要在其输入输出赋予实参就行。