程序打开只显示罩子1,PLC的X0有输入显示罩子2,同时罩子1不显示,该怎么做?
谢谢
beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-06 07:53
我的思路!思路1:把这两条曲线分别划在两个个不同的界面上(窗口10,显示内,窗口11,显示外),在开机时屏幕上放置一个LB0,同时设置属性为窗口打开时为ON,然后在PLC控制中,用LB0有效时,调用宏指令,宏指令:读取相应PLC的状态,例如X0,如果有效的话,将11--->lw100,无效的话,10------>lw100,要在PLC控制中,用LW100切换基本窗口。思路2:画两个背景一样的带内和带外的位图,记得24色位图是不可以的,用两个位状态指示灯,其属性就是读取X0相应状态,一个读取X0的状态、另一个读取X0无效时映射的位的状态(X0无效时,位有效,在PLC中做)。思路3:综合1和2,用宏命令控制状态指示灯。回答完毕!