phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-03-26
最后登录: 2024-01-19
查看phrame的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-05 18:54
请问plc的入和出都配继电器隔离  在输入端有这样的必要吗?
佘顺红
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佘顺红的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-05 22:37
可能是电平转换,在很多控制系统中,为了防止干扰,输入开关信号采用220vAC,而PLC输入一般都是采用24vDC,所以用继电器转换,如果是24dc-24dc就没有必要用继电器了,如果plc都驱动不了的电平可能也驱动不了继电器的线包了
佘顺红
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佘顺红的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-05 22:41
还有一种可能就是FX系列的plc,
防止输入短路,保护plc的电源而做的