1234602
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 110 点
下载积分: 578 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2013-08-21
查看1234602的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-04 23:22
各位高手:
   第一次做伺服用FX1N直接发脉冲给MR-J2驱动器,目的是给1个直径190毫米的圆盘作圆周旋转定位,要求有电气设置原点,然后根据设定的目标值来定位。在放大器参数2中选绝对位置系统,放大器没有使能输出(程序中没有使用ABS指令)。改选增量后有使能输出,按下回原点,电机稍转就左右摇摆后伺服报过载。电子齿轮比为8192/225,回原点指令DZRN K2000 K1000 X22 Y000.
                                                                                                                                      点动指令 DRVI K2500 K300 Y0 Y4
                                                                                                                                       定位指令 DDRVA  K500000 K10000 Y0 Y4
问题:选绝对位置后是否程序中一定用ABS指令;
      齿轮比有无问题
      几条驱动指令里的数值有无问题。
请各位指教,谢谢!
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-15 23:01
你的控制方式是走角度的,1PLS=0.1度,

可以把程式上傳嗎?
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-15 23:15重新编辑 ]