加热电流是怎样算的。。是3相加起来一个电流,还是什么。。假如1相是5A 三相是不是加起来15A这样个说法吗?加热线是不是按5A放线还是15A放线呢?
分享
佘顺红
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看佘顺红的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-05 20:29
全看
|
小
中
大
要看你负载连接方式是星型还是三角型连接
三角形连接线电流是相电流的1。73倍
星型连接相电流等于线电流
分享
佘顺红
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看佘顺红的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-06-05 23:07
全看
|
小
中
大
在铜芯线上,我们一般一平方毫米的线是按3A算的,也就是说你采用2.5的线最好,在配电柜中,动力最小配线是有规定的,一般不小于2.5
者只是我们的公司规定
我不知道IEC的规定是多少