小弟刚学三菱PLC不久,最近碰到个模拟量的问题老是搞不懂。求大虾们帮帮忙。
有个PH测量仪可以输出4~20mA,要求设定一个PH值,若高于或低于这个PH值就启动
泵向里面加酸或碱
跪求一个完整的梯形图,工控界的大大们快进,来帮小弟一把啊
分享
zsb2010
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
2362 点
下载积分:
4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间:
2009-09-02
最后登录:
2024-01-21
查看zsb2010的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-17 16:07
全看
|
小
中
大
你用这种控制方式来控制PH值很难稳定的,因为从你加入酸或碱到你的传感器检测到酸碱值,很有可能检测到时,实际上已经过了,我单位就是做化工的,这个我在用高精度的PH计时经常遇到,所以你编制程序时最好做个延时输出加酸碱的程序,不然你那个很有可能一直反复的在加酸碱了