0.75KW的异步电机,要想断电后能马上停止,采用能耗制动方法,请问用于制动的直流电压和电流大约是多少?
分享
佘顺红
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看佘顺红的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-05 20:45
全看
|
小
中
大
在变频书有推荐选值,但无固定选值,要满足P=U*U/R就可以了,当然功率越大刹车时间越短
在三相电机 中U推荐为460v
就是说p=460*460/R
分享
佘顺红
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看佘顺红的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-06-05 20:47
全看
|
小
中
大
我说的采用电阻的选值,一般的能耗制动都是采用电阻