bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-26 10:42
看前面的《【西门子S7-200】有问有答》栏目比较喜人,也给网友带来方便实惠,在此新开300的栏目,希望大家喜欢,积极支持
西门子S7-300的相关问题都可以在此提出。我们会尽最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的300系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等


在300的方面,我也只起个抛砖引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同时也希望,熟悉300系统的朋友积极参与,我们一起学习,一起提高。
[ 此贴被bhqt在2008-03-06 09:09重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王者风范2015)
  • 下载积分:+1(xlwan5455) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(huangyong820) 感谢!
  • 下载积分:+5(xi5350112) 热心助人
  • 下载积分:+1(wenluderen) 好人啊
  • 下载积分:+4(555666777) 热心助人
  • 下载积分:+1(gdworlf) 热心助人
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6770 个
    工控威望: 38371 点
    下载积分: 3262 分
    在线时间: 9511(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-26
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-12-22 11:41
    引用
    引用第11楼mr_zhangdd于2007-11-17 13:00发表的  :
    在哪里可以下载到将s7-300的plc程序转换成c或c++程序的软件包



    对于M7系列的PLC来说,是直接使用C语言进行开发的,但是M7系列并不在中国地区销售。
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6770 个
    工控威望: 38371 点
    下载积分: 3262 分
    在线时间: 9511(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-26
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-12-22 11:42
    引用
    引用第10楼zbd333于2007-11-14 08:58发表的  :
    西门子的触摸屏MP370用了几个月后,历史曲线记录功能就没有了,只能看到15分钟前到现在的历史曲线,后来老外来了以后进入WINDOWS CE操作界面,删除了一个文件就又能记录曲线了,这是怎么回事?就这么简单吗,和CF卡没有任何关系?
    是PID控制的调节曲线.


    这是因为存储空间被占满,因此将原曲线文档删除后,有空间了自然就可以记录了。
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6770 个
    工控威望: 38371 点
    下载积分: 3262 分
    在线时间: 9511(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-26
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-12-22 18:02
    引用
    引用第18楼chenyuan于2007-12-04 21:09发表的  :
    TSA-II  MODEM
    SIMATIC TELESERVICE
    972-0CB35-0XA0
    这模块和电脑连接时电脑显示发现新硬件,这模块和CPU315-2DP  MPI端口连接的
    我想知道它怎样和电脑连接,要什么软件吗?有使用手册吗?
    .......



    需要TS软件,该软件需要授权后方能使用。
    使用手册在TS软件安装完毕后就在您机器上了。
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6770 个
    工控威望: 38371 点
    下载积分: 3262 分
    在线时间: 9511(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-26
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-01-01 16:19
    引用
    引用第32楼fsgfxjt于2007-12-27 20:34发表的  :
    请教楼主:在台式个人组装的计算机上安装S7 V5.3  SP2软件时,安装向导提示:
    “必须满足以下要求才能在你的计算机上成功安装Step7Chinese。
    计算机中的某些数据将在下次重启计算机时被删除
    重新安装软件将可能导致错误
    重启WINDOWS
    .......


    针对此问题的解决方案是:
    在注册条目
    “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除了注册表值
    “PendingFileRenameOperations”
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6770 个
    工控威望: 38371 点
    下载积分: 3262 分
    在线时间: 9511(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-26
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-01-17 15:52
    引用
    引用第39楼svx233于2008-01-03 20:34发表的  :
    为什么插入的功能块FB~不在OB的堆栈中,总是独立的而且不可用??我是初学者~高手请帮帮吧


    看来您是初学西门子S7-300系统。

    您需要使用Call指令来调用您的FB,同时需要指定FB所附带的DB。