bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-26 10:42
看前面的《【西门子S7-200】有问有答》栏目比较喜人,也给网友带来方便实惠,在此新开300的栏目,希望大家喜欢,积极支持
西门子S7-300的相关问题都可以在此提出。我们会尽最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的300系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等


在300的方面,我也只起个抛砖引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同时也希望,熟悉300系统的朋友积极参与,我们一起学习,一起提高。
[ 此贴被bhqt在2008-03-06 09:09重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王者风范2015)
  • 下载积分:+1(xlwan5455) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(huangyong820) 感谢!
  • 下载积分:+5(xi5350112) 热心助人
  • 下载积分:+1(wenluderen) 好人啊
  • 下载积分:+4(555666777) 热心助人
  • 下载积分:+1(gdworlf) 热心助人
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    上山
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 4(小时)
    注册时间: 2008-07-16
    最后登录: 2018-05-17
    查看上山的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-11-01 21:45
    我是钢铁行业的,现在计划用西门子300的做一个自动配料系统,人机界面软件监控用Wincc6.0。
    我的具体构想是:将秤重传感器的4--20mA的信号给S7300的输入模拟量模块,经PID运算后得到的数据输出到模拟量输出模块。由模拟信号控制变频器输出频率。同时秤重传感器连续测量物料的重量,并将重量信号转换成4--20mA的电信号反馈给PLC,形成一个闭环控制系统。共计有12台电子秤。监视器的画面有如下功能
    1:可以对PID3个参数进行设置。2:具有打印功能。4:具有1-5分钟实测物料平均重量的坐标显示图。5:每8小时一合计12种物料的总重。6:可以查阅2个月12种物料的重量。7:可以用棒图显示每种物料的瞬时值。8:每种物料的配料可以采用“手动”“自动”并有相应的调节键。总之功能尽可能的多。
    请大家看看根据我的构想西门子PLC达到要求吗?如果可以的话请大家帮我提供什么型号的西门子PLC最科学?在此谢谢各位了。祝大家好!
    上山
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 4(小时)
    注册时间: 2008-07-16
    最后登录: 2018-05-17
    查看上山的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-11-01 22:17
      我答复xiajh 的“我用一个6ES7 313C-5BE03-OAA0的CPU的集成计数功能,用了三个通道.现在的问题是:每次停电后计数值清零.怎样做才能保持计数值.程序怎么编制?谢谢!”问题
       你首先建立一个数据快,然后把计数值传进去,这样计数值.就不会丢失。