楼主  发表于: 2007-10-26 10:42
看前面的《【西门子S7-200】有问有答》栏目比较喜人,也给网友带来方便实惠,在此新开300的栏目,希望大家喜欢,积极支持
西门子S7-300的相关问题都可以在此提出。我们会尽最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的300系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等


在300的方面,我也只起个抛砖引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同时也希望,熟悉300系统的朋友积极参与,我们一起学习,一起提高。
[ 此贴被bhqt在2008-03-06 09:09重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王者风范2015)
  • 下载积分:+1(xlwan5455) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(huangyong820) 感谢!
  • 下载积分:+5(xi5350112) 热心助人
  • 下载积分:+1(wenluderen) 好人啊
  • 下载积分:+4(555666777) 热心助人
  • 下载积分:+1(gdworlf) 热心助人
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    沸腾的冰
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 696 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2008-05-29
    最后登录: 2023-08-02
    查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-02-22 16:22
    引用
    引用第845楼小麻籽于2011-02-12 10:51发表的  :
    一台德国设备原PLC为6ES7-315-2AF03-0AB0,因该器件可能停产,购买困难。想用315-2AG10-0AB0替换,替换过程在硬件组态中利用硬件替换实现,但程序下载过程中显示内存不足(显示为0,实际AG10中没有插卡),因为查找2AG10的内存要大于2AF03,原2AF03中就没有卡,不知是什么原因?在AG10中插入存储卡后能够下载并正常使用,但程序中的各种功能块要远远大于2AF03中的数量,请教原因?谢谢
    邮箱:wentsc@163.com

    315-2AG10-0AB0这种CPU必须插卡才能应用。
    很多功能块是自动生成的,或者系统自带的,源程序里看不到,在线或者上传的时候才能看到。
    沸腾的冰
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 696 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2008-05-29
    最后登录: 2023-08-02
    查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-22 16:27
    引用
    引用第842楼dzz于2011-01-30 20:58发表的  :
    cpu315-2dp   mpi口与触摸屏通讯,dp口组成网络,内有5个站点,3个绝对值编码器,2台变频器。设备运行过程中易出现干扰,造成某些站点丢失,出现误动作。后在程序out处串入断开延时,情况好点,有无其他良法,消除或减小干扰?请赐教!

    接线很关键;
    干扰情况在工程中是很常见的,本人多年总结经验,干扰的情况一般分以下几个手段处理:
    第一:接线;接线很关键,接线要按要求接,屏蔽层一定要接真正的“地”,这样,一般的干扰情况都能处理。
    第二:走线;尽量把动力线和信号线分开,远离变频器等强磁干扰的设备。
    第三:程序延时屏蔽;这是没有办法的办法,如果前面两条都做到了,就只能靠程序里的延时屏蔽了。
    另外,元器件和电缆的质量也有一定的关系。
    按照上面说的做,一般的干扰问题都能解决,如果还解决不了,可能不是干扰问题,从其他方面查找一下问题。
    沸腾的冰
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 696 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2008-05-29
    最后登录: 2023-08-02
    查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-02-22 16:29
    引用
    引用第843楼shuohaodexin于2011-02-01 22:44发表的  :
    win7下不能安装s7-300  怎么办 一定要换xp么

    暂时西门子的软件还不支持WIN7,建议还是回归XP
    沸腾的冰
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 696 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2008-05-29
    最后登录: 2023-08-02
    查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-02-24 19:04
    引用
    引用第853楼sjm213于2011-02-22 19:34发表的  :

    step7 v5.5可以。不过WIN7真是没有吸引我的地方,还是习惯用XP。用WIN7的同志们,装个虚拟机吧!

    官方最新版本是step7 V5.4 SP5
    而且SP5还不能直接安装必须要再SP4的基础上升级。
    官方还没有出5.5
    沸腾的冰
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 696 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2008-05-29
    最后登录: 2023-08-02
    查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-02-24 19:13
    Simatic_EKB_Install_2009_04_04.rar (356 K) 下载次数:0
    引用
    引用第854楼hlbhlbhlb于2011-02-23 16:29发表的  :
    请问版主:西门子S7-300有汉化中文的编程软件吗,谢谢

    step7 v5.4 sp5已经有中文版了,可以去官方网站去下载!
    给你下载地址:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=38124729&caller=view
    授权破解软件我也给你附带上了