引用
引用第456楼jww于2009-10-07 15:18发表的 :
本人用西门子cpu314、cp343-1、im360和2个im361组态了一个站。硬件组态完编译检查时总是“模块(cp343-1 IT):生成系统错误 SDB:规则文件出错或找不到规则文件。”求教这是怎么回事?(cp343-1组态为以太网通讯,ip地址已设)。
C:\Program Files\SIEMENS\STEP7\s7wbx\rul
看这个文件夹下面是否有 *.err文件,应该有三个,如果没有从别的正常的机器上复制过来就ok了