bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-26 10:42
看前面的《【西门子S7-200】有问有答》栏目比较喜人,也给网友带来方便实惠,在此新开300的栏目,希望大家喜欢,积极支持
西门子S7-300的相关问题都可以在此提出。我们会尽最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的300系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等


在300的方面,我也只起个抛砖引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同时也希望,熟悉300系统的朋友积极参与,我们一起学习,一起提高。
[ 此贴被bhqt在2008-03-06 09:09重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王者风范2015)
  • 下载积分:+1(xlwan5455) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(huangyong820) 感谢!
  • 下载积分:+5(xi5350112) 热心助人
  • 下载积分:+1(wenluderen) 好人啊
  • 下载积分:+4(555666777) 热心助人
  • 下载积分:+1(gdworlf) 热心助人
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    dpear
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dpear的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-18 20:35
    楼主,你好。
    我们这有几台机器用的是CPU314C-2DP,订货号是314-6CG03-0AB0,跟海泰克PWS1711-STN触摸屏通信。
    现在有一台机器CPU的AI通道出问题,我就用新买的CPU来替代,订货号一样。我用编程电缆从正常的机器那里上传程序,然后再下载到新CPU里,新的CPU可以正常运行(运行灯及电源灯等都正常),但是触摸屏不能读取和写入数据(控制参数),又没有通信出错显示。请问这是怎么回事?要怎么解决?谢谢

    PS:海泰克PWS1711-STN,据说已经停产,但是现在市场还有的卖,不知道是不是正货。之前碰到过现场用的触屏坏掉的问题,我从市场上买来新屏,然后通过两块屏对拷程序,发现只能用跟旧屏完全一样的固件版本号的屏对拷程序才能正常使用,其他屏则无法读取数据。已是由此回到现在这个问题,是不是PLC这边也要完全一样的固件版本才能用?在STEP7硬件组态目录里314-6CG03-0AB0有两个版本,分别是2.0和2.6。如果是,那怎么办?我怎么知道CPU具体是什么版本?