引用第101楼yunlongzsq于2008-05-24 19:15发表的 :
我有一套啤酒灌装线无压力输瓶链道控制系统,由S300+变频器控制,PLC和各变频器之间通过profibus现场总线联接,节点总数约12个,在同一电柜内通讯,能正常工作.
但是该系统会偶尔无规律地发生一种古怪故障
:某些电机会无故出现停机,正常时,该电机停止后,会造成酒瓶在该处堵塞,光感应发现堵塞后,其前端电机将相应停机,停止继续输瓶过来,但在该故障中,其他电机并不动作停机,造成酒瓶挤压严重,断开所有变频器主电路输入端接触器,然后再合上,故障解除.
我个人分析可能是profibus现场总线通讯中发生误差而引起的故障,因为系统在绝大部分时间能按照设计要求正常工作,而且解除故障时,PLC并不须重启,所有光感应器也无故障,停机的电机变频器主电路输入端接触器并未断开,还考虑到该电气房里电柜较多,该profibus现场总线并没有接总线终端电阻.
我想请教各位:我的分析是否有道理?并请指教你的看法和解救方案,谢谢!