西门子触摸屏MP370的连接通讯问题已经解决.
回SJM213版主:
今天我用西门子的MPI后面的那条延长线,使用PPI的通讯模式与西门子MP370触摸屏通讯成功了.具体操作:
把MP370屏设置为PPI通讯模式后把屏再设置为传送状态.将延长线插到IF2口和PC机串口上,打开WinCCflexible2007软件,在项目按钮中选择通讯设置为PPI模式(选择屏的型号)波特率与设置的屏相同.地址不能和屏相同.确认.再在项目按钮中选择传送模式,选择备份,确认需要备份即可.窗口出现久违了的显示窗口,进程光标也马上出现.
问题是我看了许多西门子资料都提示应该把通讯口连接到IF1B口上,我不能理解.到是我用RS232(我们经常使用的西门子MPI通讯的延长线,也就是我希望能够大家来确认的编程线,具体接法我已经在前面给出)接在IF2口能通讯.就是速度很慢,几乎用了我4个小时时间才备份完成.上次我备份TP277屏用MPI方式也用了2小时多.以后我将试试以太网方式.还有我提请大家注意的是有些资料上说MPI延长线是MPI的通讯方式.那是错误的.应该是PPI通讯模式才对(特别提示:这里我指的是单独使用延长线的方法).这点我以前也比较模糊.一直没有注意这个关系.
我也使用了版主给我的资料向PLC借电,没有成功.方式是:找一条profibus-dp线,再找二个连接器.一头插在MP370 IF1B口,另一头插到S7_414的编程口,再把MPI 的编程线插在连接器上,相关设置后还是不能通讯,问题是我的软件可能有问题,因为窗口按钮都是以?的方式显示.
再次感谢版主及大家的帮助!同时也希望我的经历对大家能提供一点经验.
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-18 14:49重新编辑 ]