deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
324楼  发表于: 2009-08-08 20:47
引用
引用第371楼刘正军于2009-08-06 11:41发表的  :
我想知道数据寄存器的种类和用法

PLC寄存器
有累加器
状态字寄存器
地址寄存器
等等
具体的使用方法可以找本书学习
实践是一种最好的学习方法
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
325楼  发表于: 2009-08-08 20:49
引用
引用第370楼sjm213于2009-08-06 09:11发表的  :


利用系统时间,见上例第二条链接。

版主很辛苦。能帮助别人也是一种快乐
wlw130625
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 596 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2009-07-29
最后登录: 2024-11-24
查看wlw130625的 主题 / 回贴
326楼  发表于: 2009-08-10 19:58
本人是刚开始学习西门子S7-300 PLC软件,从网上下载一些PLC程序,想用S7-PLCSIM仿真软件运行一下,结果提示288:47错误,请各位帮我找一下是什么原因造成的,谢谢了!
四裤全输
好好学习  天天想上
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 265 点
下载积分: 29886 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2009-01-12
最后登录: 2020-01-08
查看四裤全输的 主题 / 回贴
327楼  发表于: 2009-08-12 12:54
怎样判断总线连接器的好坏?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
328楼  发表于: 2009-08-13 16:01
回373楼主:
我按资料制作了一条PROFIBUS-DP线,(紫色的那种)在S7_414-2DP的CPU的编程口上借电进行和MP370屏IF 1B口通讯.还是不能连接.通讯方式是设置MPI模式,请帮助分析原因.我怀疑可能是我的WinCCflexible2007软件有问题,因为我设置完相关参数后,进行备份操作时的对话框按钮是几个?号,选择备份它能弹出通讯连接对话框,就是连接不上.但是这个笔记本上的WinCCflexible2007软件我在几个月以前做过TP177A屏没有问题的.
回379楼:
一般可以用万用表测试.或直接用终端电阻的ON/OFFF功能测试连接情况.同时必须挂上OB82空的块.
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
329楼  发表于: 2009-08-14 21:14
引用
引用第378楼wlw130625于2009-08-10 19:58发表的  :
本人是刚开始学习西门子S7-300 PLC软件,从网上下载一些PLC程序,想用S7-PLCSIM仿真软件运行一下,结果提示288:47错误,请各位帮我找一下是什么原因造成的,谢谢了!

看看是不是版本的问题,PLCSIM和STEP7有一个对应的版本,我没有试过不同的版本能否运行,但是同样的版本肯定好用。
比如PLCSIM 5.3 是安装在STEP7 V5.3上。
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
330楼  发表于: 2009-08-15 15:05
引用
引用第379楼四裤全输于2009-08-12 12:54发表的  :
怎样判断总线连接器的好坏?

用万用表测试一下电阻值,短了和断了都不对,具体多少阻值正常我也没有实验过,给你个参考试试。
5、6之间是1K电阻。3、8之间是220欧电阻。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
331楼  发表于: 2009-08-15 20:04
西门子触摸屏MP370的连接通讯问题已经解决.
回SJM213版主:
今天我用西门子的MPI后面的那条延长线,使用PPI的通讯模式与西门子MP370触摸屏通讯成功了.具体操作:
把MP370屏设置为PPI通讯模式后把屏再设置为传送状态.将延长线插到IF2口和PC机串口上,打开WinCCflexible2007软件,在项目按钮中选择通讯设置为PPI模式(选择屏的型号)波特率与设置的屏相同.地址不能和屏相同.确认.再在项目按钮中选择传送模式,选择备份,确认需要备份即可.窗口出现久违了的显示窗口,进程光标也马上出现.
问题是我看了许多西门子资料都提示应该把通讯口连接到IF1B口上,我不能理解.到是我用RS232(我们经常使用的西门子MPI通讯的延长线,也就是我希望能够大家来确认的编程线,具体接法我已经在前面给出)接在IF2口能通讯.就是速度很慢,几乎用了我4个小时时间才备份完成.上次我备份TP277屏用MPI方式也用了2小时多.以后我将试试以太网方式.还有我提请大家注意的是有些资料上说MPI延长线是MPI的通讯方式.那是错误的.应该是PPI通讯模式才对(特别提示:这里我指的是单独使用延长线的方法).这点我以前也比较模糊.一直没有注意这个关系.
我也使用了版主给我的资料向PLC借电,没有成功.方式是:找一条profibus-dp线,再找二个连接器.一头插在MP370 IF1B口,另一头插到S7_414的编程口,再把MPI 的编程线插在连接器上,相关设置后还是不能通讯,问题是我的软件可能有问题,因为窗口按钮都是以?的方式显示.
再次感谢版主及大家的帮助!同时也希望我的经历对大家能提供一点经验.
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-18 14:49重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
332楼  发表于: 2009-08-18 14:57
今天我测试了用MP370KEY的以太网通讯,并取得成功。
方法:设置以以太网方法传输,关建是需要停电重启,当时我没有做这一步,所以没有成功。再一次感谢SJM213班主。今天电脑有问题,等修完后我把它整理完整公布出来,以方便大家掌握WINCCFLEXIBLE2007的通讯问题。
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-18 15:09重新编辑 ]
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-11-02
查看hsl199的 主题 / 回贴
333楼  发表于: 2009-08-18 16:14
请问为什么S7-200编程软件里面有些指令没有?如:ETHO-XFR,ETHO-CTRL,是不是要在哪里加载指令吗?请指点
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
334楼  发表于: 2009-08-19 14:13
自己回答383楼的问题:
1;打开WinCCflexible2007窗口发现按钮都是以?的形式显示为安装软件的问题,与使用性能无关.(包括报警提示窗口也是以?的形式)无非是给使用带来不便.
2:再好使用以 以太网方式传送,特点是速度快,给现场调试带来方便.
3:关于通信连接线问题,当时我又自己做了一条交叉线连接和西门子MP370KEY屏用以太网方式通信,(是已经确认线材绝对没有问题的情况下进行的.)所以在确认已经PING 完整确认能通信的前提下.当时我没有再重启确认设置.资料上明确提示说明需要进行REBOOT或者断电重启的.注:MP370KEY屏需要断电重启的.
4:可以备份和恢复,但下载修改后的程序需要OS更新.(报警提示)这里下载的程序不是刚备份的那个,是以前的原程序,时间长了,怕搞错.备份是预防万一的准备.
以上几点是MP370KEY屏用以太网的一点认识,希望能够提供参考.再次感谢SJM213版主提供资料!
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-21 14:02重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158859 分
在线时间: 3163(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
335楼  发表于: 2009-08-19 17:54
1.您使用IF2口,并且使用PC Adapter的那根延长线应该用的232方式而非PPI;
2.您借电时使用的Profibus通讯连接器的型号是6ES7 912-0BB12-0XA0?
3.屏上的接口就是用IF1B口,晚上回去可以传张连接的图片;
4.要想速度快,当然是以太网方式。看看几种方式能达到的最大速率!