逼上梁山
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-09
最后登录: 2020-11-18
查看逼上梁山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-04 09:18
请问fx1-32mr电源灯闪烁不运行是什么原因?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-04 11:00
PLC电源部分硬件故障,PLC供电电源接触不良,通过PLC供电的接线端子外部有过载或者短路的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。