大家好,本人以前学三菱的,现在想学欧姆龙,有个问题:三菱FX系列I/O点是以8进制编号的,Q系列以16进制编号的;那么欧姆龙的CPM1A  I/O是怎么编号的?欧姆龙I/O编号,大小型PLC有区别吗?谢谢!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1326(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-28
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-04 08:38
1、欧姆龙的CPM1A  I/O是以16进行制编号的,IN=0CH、1CH、2CH.......
而0CH就有16个位:0.00~0.15,0.00~0.11为物理输入点,0.12~0.15是软输入点,可以当内部继电器用。其它CH相同,增加扩展模块的话CH向上类推。
OUT=10CH、11CH、12CH......
10.00~10.07为物理输出点,10.08~10.15是软输出点,可以当内部继电器用。其它CH相同,增加扩展模块的话CH向上类推。
2、大小型PLC IN类似,OUT有区别:可能会用到100CH/1000CH。

回答完毕!