有两台设备采用普通电机驱动,需要同步运行角度误差不得超过5度,可以各自独立运行。我说下我的想法请各位老师指点下。
绝对式编码器3个  主控1个  1#设备1个  2#设备1个  变频器3台  FX2n1台 FX4DA1个
思路:  首先启动主控 指定主控、1#、2#运行频率   启动1#设备 用1#当前角度和主控当前角度比较 相等时1#启动
        运行中用主控角度和1#设备角度相减所得的值与1#设备指定频率相加然后写入1#DA模块 其作用在于1#滞后超前时进行加减速
        2#设备同上与主控比较。 不知道我的想法可行吗?求教!!!
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-03 16:49
建議使用yaskawa mp2300 相位控制方式
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-03 19:15
inverter+pg card+encoder

做同步運轉是可以,精度沒有servo motor來的好
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-05 10:38
引用
引用第6楼cctv197910于2010-06-05 09:27发表的  :
各位高手们给点建议啊!!!


既然規格已經選定完成,又不能更改,給你的建議有用嗎?

馬達在低速運轉時,你就有得忙了.[更換變頻式馬達]