           想问下松下触摸屏与松下PLC通信冷却开机正常,如果用着时停机再开机就显示通讯错误。试过几次都是这样?怎么回事!急!急!急!,
[ 此帖被yye在2010-06-03 21:41重新编辑 ]
yuyangcr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 531 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2023-09-14
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-05 13:42