请教各位 朋友:西门子840d系统频繁出现21612号报警,该怎么处理?

hjs2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 277 点
下载积分: 549 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2009-04-03
最后登录: 2024-09-17
查看hjs2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-12 10:47
谢谢以上各位朋友的指点。
我现在已经解决,是DB36.DBX93.5的信号没有1,我将电机的电源线和编码器线扎好,不让他们摆动。机床就莫名的好了。我还在反思:难道真是线的问题?我担心以后还会出现。