请教各位 朋友:西门子840d系统频繁出现21612号报警,该怎么处理?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-02 17:30
全看
|
小
中
大
呵呵。这个21612#报号是机床研磨功能的数据。我这里还没有这个报号的诊断手册说明。那只能根据报号将值进行适当修改。然后需要进行NCK RESET试试。前提是这个故障是原来就有,还是刚刚出现;与NC程序有关吗?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-06-03 14:34
全看
|
小
中
大
还是请楼主详细描述报警过程吧。比如出现报警时,NC程序、进给停止吗?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-06-04 11:51
全看
|
小
中
大
代楼主谢谢楼上。看了诊断信息,大致可以定为控制器使能丢失。具体可以这样诊断:进入诊断界面,PLC站点,依次输入DB3*.DBX2.1,DB3*.DBX21.7;DB3*93.7;DB3*93.5。观察当报警时那个通道位没有被激活(丢失)。然后进入STEP7进行程序分析诊断,也可以通过MD36060参数调整(默认值5)问题应该可以解决。
[ 此帖被wwcwwc在2010-06-04 12:04重新编辑 ]
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-06-12 11:50
全看
|
小
中
大
恭喜获得成功。我认为必要的诸如扎线松(不规范)和信号的干扰;接地等问题都必须在排除故障前排除掉。这样有助与排除故障的分析。