雷电
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看雷电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-02 09:55
我想在我们的设备做一个plc监控程序,监视所有开启设备的条件接点。我用了条件接点串联了下降沿,然后驱动一个M***线圈,可这样跟本不起做用,所以向大家请教!
雷电
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看雷电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-02 10:36
我们设备开启时需要的条件有: I1.1和I3.6……,我用这些输入点每一个点串联一个下降沿(N),而后激励M(101.2)线圈,做为监控的一条支路,这些支路串接在复位控钮和一个电机合闸输出Q(6.2)的并联之后,是为了这些被监控点在电机跳闸之后能够继续保持。这些我把它们做在FC5中,由OB组织块调用。不知道这样的设计是否可以达到效果。请教!请教!再请教!
雷电
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看雷电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-01 23:46
四楼的道理应该是我这个程序段的错误所在,当设备跳闸后,这个程序段只检测到的是上升沿,根本不存在下降沿,我觉得应该是这样的.不知道对不对,回头我再试一下.