楼主  发表于: 2010-06-01 12:29
请教下各位  上升沿脉冲 是不是指那个触点接通后扫描一次 以后一直保持接通他后面的内容就一直不扫描啊
还有个问题
我用了个 T0的时间继电器 后面是K100      可他怎么老是达到100 后归零然后重新反复计时  触点就是不动作  
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-01 13:33
要是把T0的常闭接点、控制T0线圈,就是楼主所说的情况。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会