楼主  发表于: 2010-05-31 09:15
一台设备有时突然电机加速,变频器跳闸.查了一下,电机电缆线进水,二相间短路,.电机加速加速中过流........变频器跳闸.什么原理?请高手指点.
[ 此帖被aabbcc296在2010-06-02 09:19重新编辑 ]
mfkynkgy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 159 点
下载积分: 509 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2009-04-15
最后登录: 2017-02-08
查看mfkynkgy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-01 12:45
如果是線路进水两相短路的话,变频器只要RUN就会OVER了,如果变频器是在运转然后做加速动作OVER,你要看是否加速中过流,过压还是什麽的,看异常代码,参照说明书