楼主  发表于: 2010-05-31 09:15
一台设备有时突然电机加速,变频器跳闸.查了一下,电机电缆线进水,二相间短路,.电机加速加速中过流........变频器跳闸.什么原理?请高手指点.
[ 此帖被aabbcc296在2010-06-02 09:19重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-31 09:36
我都看不明白你问的是什么。
电缆绝缘不好会出现三相电流不平衡。
改变变频器的输出频率改变电机 的速度。
引起变频器跳闸的原因有很多,加速中过流,减速中过流,通讯错误,变频器过热……
自己的事情自己做.