请问:
我现在想用三菱PID指令控制伺服速度,但外部的AD转换模块由于机构限制输进的只能是0-5V,但是PID计算后通过DA模块后的输出电压要大到0-10V才能满足调速要求.
那么PV(0-5V)与MV(0-10V)可以进行PID运算吗?若不行,请问怎么处理?
谢谢!
分享
liuhui5240
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liuhui5240的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-30 22:33
全看
|
小
中
大
有这么高的电压应没问题的,PID只要很小的电压或电流的变化就能采样。