我们公司用的是无锡力马自动定量包装秤,主要是有F800称重控制器,和PLC控制电磁阀的开关来包装的,对于PLC还有很多不明白的地方,寻求帮助啊。
PLC的输入端有一个接近开关,这个接近开关是三线制,24VDC。那怎么跟PLC接线?是用信号线和电源负?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-29 13:19
接近开关也有很多种,三线制的有继电器输出和晶体管输出的,关键是看输出信号是+还是-,有的PLC是源型输入,接近开关就只能用+输入的。有的PLC是漏型输入,接近开关就只能用-输入的。
检测接近开关是+输出还是-输出的办法是:接上电源,用万用表的电压档测量信号线与+或-的电压,就知道信号线输出的是+还是-了。