数字量输出点控制一台电机 怎么启动和停止要分成2个点,一个点不就可以了吗?
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-29 13:05
全看
|
小
中
大
那要看你外部用的是什么按钮,如果是普通的常开按钮,一般都是采用两个按钮,如果外部采用的是具有自锁功能的旋钮,那可以是用一个点,有的做法为了节省输入点可以在程序上打主义,例如三菱的ALT指令就是取反指令。通常来说启/停各占一个点的做法比较传统,我个人也觉得比较规范。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zyf810502) 热心助人
自己的事情自己做.
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-05-29 17:43
全看
|
小
中
大
呵呵,输出是一个点啊,只是程序使用的是“置位”S和“复位”R指令。A01A就是一个位地址,A01A-S的意思是:把位A01A置位;A01A-R的意思是:把位A01A复位。实际上A01A只是一个位地址。