楼主  发表于: 2010-05-29 12:00


数字量输出点控制一台电机  怎么启动和停止要分成2个点,一个点不就可以了吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-29 17:13
这应该是标错了吧,写为“开关量输入”才对。楼主有无IO分配,看看它实际上是输入还是输出的点?