wyf8803977
电气智能工程师
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 171 点
下载积分: 829 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-12-12
最后登录: 2013-12-11
查看wyf8803977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-28 16:42
用跳转指令 编写的手动  和自动程序 
请教  在手动程序中出现的 继电器输出比如Q0.0   能在自动程序中也出现Q0.0吗

如果不可以,那么小弟就有个问题了   在跳转指令中  选择了手动   自动程序就不会被扫描到了   相当于  自动中的Q0.0没扫描到     PLC系统会认为是输出继电器没重叠


这是我的理解  不知道对不对

请各位兄弟    高手们指点
conanctz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看conanctz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-28 18:13
放在跳转以外程序

建议主程序中就OK