用跳转指令 编写的手动 和自动程序
请教 在手动程序中出现的 继电器输出比如Q0.0 能在自动程序中也出现Q0.0吗
如果不可以,那么小弟就有个问题了 在跳转指令中 选择了手动 自动程序就不会被扫描到了 相当于 自动中的Q0.0没扫描到 PLC系统会认为是输出继电器没重叠
这是我的理解 不知道对不对
请各位兄弟 高手们指点
分享
zsb2010
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
2362 点
下载积分:
4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间:
2009-09-02
最后登录:
2024-01-21
查看zsb2010的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-28 16:55
全看
|
小
中
大
同一输出可以出现在两个不同时执行的程序段中,但要注意,如你在手动中Q0.0为1了,那么跳转出来后他不会立刻为0,而是执行到你自动挡的Q0.0时才会重新刷新Q0.0的状态,