  M8000                                    K999
-----| |------------------------(C252          )
      |
              |---------[MOV    C252      D10]

---[>  D10  K0]----------[MOV    K1      D1]
---[=  D10  K0]----------[MOV    K0      D1]
---[<  D10  K0]----------[MOV    K-1    D1]
.....

我这样用行吗?为什么我测试的时候计数器不计数?
且C252  不传送给D10
请高手指点一下。 
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。

GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
注册时间: 2006-12-20
最后登录: 2024-11-26
查看打豆豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-28 18:02
    母线 --------|  |---------[MOV    C252      D10]
                    M8000
要两个信号决定是增还是减计数  一个有输入,另一个没有输入,则不会计数
用HSCS  比较置位
HSCR      比较复位
HSZ        区间比较
都可以的,如有疑问