win
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 204 点
下载积分: 593 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2022-01-22
查看win的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-24 12:39
请问:威纶触摸屏与西门子300连接要做哪些设置?西门子300程序要做什么设置?EB500要做什么设置?
wytopkk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wytopkk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-24 20:51
1、保证连线没有问题。可参照手册制作连线
2、西门子端可购买PC适配器转换为232,然后和触摸屏连接。
3、触摸屏和PLC的连接在EB里其它设置参考手册,但是关键是校验的设置。可试试奇校验,1位停止位看看。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(向往人生)