这是我做的一个项目,用PLC控制步进电机,PLC与步进电机相隔大概60米,距离比较长,现在的问题是驱动器到底放在那一侧比较合理,
第一种驱动器安装到PLC一端,那么驱动器输出到电机的线就比较长
第二种驱动器安装到电机一端,那么PLC输出脉冲到驱动器的线比较长
现在选定的线是带屏蔽的,不知道哪种方式比较合理。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
kingfeng1983
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看kingfeng1983的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-02 15:52
全看
|
小
中
大
我以前遇到过。使用的是伺服。
通常来说,最好是电机驱动器靠近电机。
但是,正如我所遇到的,电机靠近的地方因为是焊接设备,干扰非常大。
最后,移动位移完全不对。
也就是发给控制器的脉冲数丢了。
后来把伺服控制器移走,放在控制柜内,离电机远。才解决。