langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-27 19:56
这是我做的一个项目,用PLC控制步进电机,PLC与步进电机相隔大概60米,距离比较长,现在的问题是驱动器到底放在那一侧比较合理,
第一种驱动器安装到PLC一端,那么驱动器输出到电机的线就比较长
第二种驱动器安装到电机一端,那么PLC输出脉冲到驱动器的线比较长
现在选定的线是带屏蔽的,不知道哪种方式比较合理。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
15005444007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 180 点
下载积分: 711 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-08-30
最后登录: 2024-10-09
查看15005444007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-20 22:02
学习学习,感觉驱动器装在电机端比较好