用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
步进电机和PLC的距离问题!
上一主题
下一主题
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-27 19:56
全看
|
小
中
大
这是我做的一个项目,用PLC控制步进电机,PLC与步进电机相隔大概60米,距离比较长,现在的问题是驱动器到底放在那一侧比较合理,
第一种驱动器安装到PLC一端,那么驱动器输出到电机的线就比较长
第二种驱动器安装到电机一端,那么PLC输出脉冲到驱动器的线比较长
现在选定的线是带屏蔽的,不知道哪种方式比较合理。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
aorry
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
706 个
工控威望:
2796 点
下载积分:
53461 分
在线时间: 1793(小时)
注册时间:
2010-03-29
最后登录:
2024-11-26
查看aorry的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-02 15:13
全看
|
小
中
大
驱动器安装到电机一端,比较好一点啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
步进电机和PLC的距离问题!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问