楼主  发表于: 2010-05-27 17:07
请教下师父们 现在我做一个拉丝机,通过触摸屏给定一个主电机皮带盘的线速度,然后传输给PLC进行转换为频率,然后PLC传给变频器控制电机。问题是我这个线速度拉不同的丝,设定的速度是不同的。我想请问下怎么做能让PLC来控制变频器的频率
conanctz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看conanctz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-27 19:01
您说的拉丝工艺我是不懂得啦,但单从您所描述的触摸屏+PLC给变频速度,是可以简单实现的。


首先你要确定速度给定方式,就目前我所知道的有总线通讯、外部端子、面板。当然,就你的这个方案可能是总线通讯、外部端子了。

如果是总线通讯,举个例,我用过的安川A1000的,SI-P3卡  profibus方式。给定一个速度字就行了,范围是0~5000,对应0~50Hz。

如果是外部端子,那么就是PLC的模拟量输出接到变频器的模拟量输入。选择是4~20mA还是0~10V(可能还有其它)。



还是好好看看变频器手册吧!!!先自己试试,有问题再问最好,这样太笼统了
conanctz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看conanctz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-28 14:29
就我所知道的,如果你是用通讯方式控制变频器速度,那么你要做的就是用PLC发送一个速度字给变频器,变频器只要接受到这个字就行了,就根本不需要所谓的模拟信号了(类似于4~20mA之云云。。),就连启停,正反转都是一样,会有一个控制字的。他是通过一根总线传输的,这个关键得看变频器了。。。。

其实你可以直接找代理商,虽然他们是不会帮你写程序的,但是与控制器之间通讯是在他们的服务范围内的,包括控制字、状态字之类的。。。

我曾经就是这样把变频器代理商抱着摇的