我现在准备用Q02h的cpu。
大概有250个输入点(16个 Qx40)
150个输出点,都为开关量(10个QY10)
电源模块用Q61P
这种搭配有没有什么问题呢,cpu能不能带这么多的点,
也就是Q系列的cpu点数的限制?
电话/微信:13401338952 滕工
分享
liuleihb
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
216 点
下载积分:
479 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-11-22
查看liuleihb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-02 19:48
全看
|
小
中
大
完全没问题,
用Q系列CPU没有什么CPU能带多少多少点的问题,
Q02CPU有28K步的程序容量,至多支持I/O点数有4096个,还不够你用
对于一般的使用要考虑的只是扫描时间的问题,程序过多扫描时间肯定会长