楼主  发表于: 2007-10-22 16:14

请教各位:一台500KW的690V的电机,我配置是用一台变频器,那变频器有故障时一般旁路用怎么样的办法呀,希望大家能够提出宝贵意见!谢谢谢谢谢!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1304 个
工控威望: 1460 点
下载积分: 8001 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-29
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-22 18:36
也可以用串电阻的方式