楼主  发表于: 2010-05-22 19:01
弄回来不知道该怎么接了。。想找个说明书。。。。在此先谢谢大家了。。。
dbguanxu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dbguanxu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-22 22:00
1.先将FX0N-8EX的连接电缆与主机PLC的扩展连接口连接
2.配线时将FX0N-8EX上的+24V端子PLC与主机上的+24V端子相连接
3.剩下的X0-X7端子依据主机的端子使用数量,依次排列下去(如主机使用FX0N-40MR)
  那么FX0N-8EX的端子序号依次变为X30-X37