finewen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看finewen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-22 18:45
SANYO(山洋)的以前没用过,怎么一接上线开机要开N久啊,显示屏上一直显示个贪吃蛇一样的预热符号。
一直显示报警。
怎么接线的啊!
有知道的高人指点下。
谢谢!
[ 此帖被finewen在2010-05-22 23:27重新编辑 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-28
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-22 21:43
引用
引用楼主finewen于2010-05-22 18:45发表的 有人用过山洋伺服吗 :
三洋的以前没用过,怎么一接上线开机要开N久啊,显示屏上一直显示个贪吃蛇一样的预热符号。
一直显示报警。
怎么接线的啊!
有知道的高人指点下。
谢谢!

贪吃蛇一样的不是预热符号,是准备就序的意思,可以驱动了。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-28
查看愚公移山的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-23 09:04
报警代码多少?
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-28
查看愚公移山的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-25 21:28
你看下负载这边是不是有卡住或过载现象啊。
顺便送上SANYO R伺服手册,希望可以帮到你。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-46633.html
[ 此帖被lamborzhou在2010-05-25 21:44重新编辑 ]