用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC与电磁阀如何接线,跪求各位大虾帮忙
上一主题
下一主题
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
322 点
下载积分:
1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2010-03-12
最后登录:
2021-03-08
查看pl00003的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-22 15:33
全看
|
小
中
大
PLC与电磁阀如何接线,跪求各位大虾帮忙
分享
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1316 个
工控威望:
5896 点
下载积分:
16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间:
2006-09-07
最后登录:
2024-12-07
查看dl2006的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-31 12:05
全看
|
小
中
大
大多回答都是说要在PLC输出端加中间继电器隔离,这样是没问题,也不是说一定要这么做,要根据实据情况来选择安装方式,PLC类型,电磁阀功率,动作响应时间及动作是否频繁等来决定.如果电磁阀功率很小,继电器也好晶体管的也罢,在远远小于该输出点的视在电流功率时都可以直接驱动负载,线路又美观不是更会好吗?几百个输出点都加继电器那像什么样了,都快回到继电器时代了.当然电磁阀功率太大了那一定是要经中继保护一下了,
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC与电磁阀如何接线,跪求各位大虾帮忙
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问