楼主  发表于: 2010-05-20 09:39
安川616G5   0.75KW;电机变频器坏。报SC故障,维修后调速可用,但用指针表测三相输出电压不平衡,最多差20-30V,怀疑驱动电路还有故障,请教可能原因点
qiujingsong
工控行者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2006-11-20
最后登录: 2025-01-18
查看qiujingsong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-20 12:28
一致,IGBT换了