一个三菱的plc坏了,型号A2SH cpu
现在日本的富士公司寄了一份过来,我下载后用8.52的软件竟然打不开,真是百思不得其解,请高手指点迷津,谢谢
描述:a
附件: 包装机PLC程序.rar (10 K) 下载次数:162
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 到十楼看下
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-05-22 08:03
    看了楼主的问题,使我想到一件事情,偿试着“修复”程序冲动。刚刚在前段时间到朋友公司喝茶闲聊,当中接一电话。(主要内容是该公司的一位服务工程师在外地搞服务,没有三菱的原程序。我当时提出直接在现场不是可以下载在线监视吗?友答:没有注释的程序(看不懂,应该说费时。程序不是那位工程师编的)。没辙,只能把当时的调试程序网上传给他(与设备上的实际程序有点区别,为了在现场尽快搞定这次服务作参考用)忽然我思索那怎么样把有注释程序的注释复制到没有注释的程序中去呢?(记得网友说过这个问题的解决方案,当时没有在意)回来后就思考这个问题,通过半个晚上的努力总算搞定。(平时也不会在这方面去思考这种问题)所以特别注意这个COMMENT.wcd的文件夹内容。修复程序的突破口从这里开始。
    现应广大同事要求把具体二个问题的解决方法整理如下:
    1)    首先打开“包装机”原程序(坏的那个),同时再打开其它三菱程序(好的)文件夹(小化些有利于二者作对比)中复制/粘贴二个文件(Project.inf和ProjectDB.mdb)到损坏的文件夹中。
    2)    按三菱程序文件规则新建一个明名(Resource)文件夹,同时打开它。
    3)    在空的文件夹中再新建二个文件夹明名(Others和POU),将(param.wpa)文件夹剪切粘贴到这里。
    4)    剪切二个文件夹(COMMENT.wcd和MAIN.wcd)粘贴到(Others)文件夹中。
    5)    打开(POU)文件夹,再新建一个明名(Body)文件夹,将(MAIN.wpg)文件粘贴进去。
    6)    直接删除那个警告(warningl.txt)文件。
    我这里是用三菱8.0版本打开的,看来与版本没有多大关系。
    好了,回过头来说说程序的注释怎么去复盖问题:
    1)    同时打开有注释和没有注释的程序文件小化点。(便于操作)
    2)    同时打开(Resource)文件夹,同时打开(Others)文件夹。将没有注释的(COMMENT.wcd)直接删除,将有注释的(COMMENT.wcd)复制粘贴上去。
    3)    关闭文件夹,再启动GX编程软件看看用户程序是否已经得到注释的复盖了。
    呵呵。平时也不会注意以上二个三菱的程序文件问题,基本在思考如何将用户程序(软件)与设备配套的(硬件)怎么样组合的比较合理可靠些。想不到也会“有幸”碰到,诶!还是回家多看看书去吧?免得到时自己碰到其它问题,搞的手忙脚乱。