ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 630(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2024-11-22
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-18 23:22
图片:
这是S7200系统手册中看到的,不太明白,这两种方式有和区别和作用!
其中6针是5V+,5针是5V-
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-19 10:15
这两种的区别,带电阻的主要用于首末段,如有三台机器通信那么1,3 就用有电阻的中间的就用没有电阻的,如果通信距离短,那可以都不用的